用萬用表測下,有沒有短路,接地等情況,確認安全送總開關,當然在總開關沒有脫口線圈的情況下,如果有先把脫口線圈的點送上一般都接在急停上,總開關之后那就是控制回路,控制回路完事確認無誤,就是動力回路啦,送動力回路時要注意檢查外部接線的安全可靠性。

匿名用戶

2022-05-11

受電柜及聯絡柜中的斷路器檢修:先斷開所有負荷后,用手柄搖出斷路器。重新緊固接線螺絲,檢查刀口的彈力是否符合規定。滅弧柵有否破裂或損壞,手動調試機械聯鎖分合閘是否準確,檢查觸頭接觸是否良好,必要時修銼觸頭表面,檢查內部彈簧、墊片、螺絲有無松動、變形和脫落。

匿名用戶

2022-05-11

檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。

匿名用戶

2022-05-11

檢查抽屜式開關時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。

匿名用戶

2022-05-11

檢修時應從變壓器低壓側開始。配電柜斷電后,清潔柜中灰塵,檢查母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。

按點評標簽查看公司

創新理念 背景牛逼 <P>  建議你先去查一查是不是因為積碳引起的,因為畢竟你的車有些年頭了,3萬多公里了如果你用車的環境不合理的話,3萬公里足夠引起比較嚴重的積碳了,如果洗了節氣門也沒有解決這個問題,那你再去考慮機油是不是有什么問題。</P> <P>  應納稅額=應納所得額×稅率-速算扣除數</P> <P>  隨著2021年1月新的個稅政策實施,個稅計算公式也進行了更新,個人所得稅計算公式為個人所得稅=應納稅所得額×稅率-速算扣除數。在新個人所得稅執行后,月收入5000元以上的才征收個人所得稅,個人所得稅稅率按照階梯稅率,即收入越高,繳稅的稅率也就越高。</P> <P>  扣繳個稅是按月預,扣繳的基數是每月5000的起征點,超過5000,才需要預扣繳當月的個稅,年終再匯算清繳,多退少補。</P> <P>  2021勞務報酬個人所得稅計算的時候,先看自己是否超過5000元,這5000元是免征額,如果你的月工資還不到5000元,那你就不用交稅了。</P> <P>  勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得以收入減除費用后的余額為收入額。其中,稿酬所得的收入額減按百分之七十計算。</P> <P>  勞務報酬每月在800元以上的,就需要繳納個人所得稅。</P> 據了解,申請辦理58好借的顧客不可以是在校生,僅對于年紀在18到55歲的人申請辦理,必須給予二代身份證、實名登記手機號碼及儲蓄卡,且還必須面部識別。此外,58好借上征信的可能性非常大,如果是金融機構或具有金融企業下款,那麼鐵定上征信。
亚洲人成网站在线观看播放,国产99视频精品免费专区,成人欧美一区二区三区的电影,精品久久久噜噜噜久久